各位師傅:你們好!
我廠有個西門子mm430(30KW)的變頻器帶動一個離心式水泵使用,以前工作很正常,因昨日下雨打雷變電所停電等來電時再次啟動變頻器,頻率上升到20HZ左右就上不去了輸出電壓在156V輸入也不缺相,不知是什么原因請高人指點應該怎樣解決?
謝謝!
liuhuaxing
LIUHUAXING
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 965 個
工控威望: 1172 點
下載積分: 3446 分
在線時間: 624(小時)
注冊時間: 2011-03-26
最后登錄: 2024-06-26
查看liuhuaxing的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-04-27 11:59
重新設定電機運行參數,最高輸出頻率設定你原來值