前兩天遇上一個問題,輸入點指示無效,但是用監控軟件顯示該點一直是有效的,是這個點壞了嗎?而且很奇怪這個PLC通訊地址為0,另外,一些控制部分會不定時啟動,是干擾問題,還是程序問題?
笨者天下
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 125 個
工控威望: 189 點
下載積分: 3175 分
在線時間: 87(小時)
注冊時間: 2010-07-22
最后登錄: 2025-08-05
查看笨者天下的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-04-10 16:41
你可以拆開PLC的蓋子,用萬用表測量下輸入電壓就知道是LED燈的問題還是輸入的問題
一般的干擾不會引起不定時的啟動。檢查下程序吧。