久久精品成人免费看,国产成人精品免费久久久久,色婷婷久久啪啪一区二区,亚洲中文字幕久久精品无码a,在线精品中文字幕福利视频,日韩精品一区二区三区在线观看人,国产黄色片三级三级,天天摸夜夜添夜夜无码,欧美精品色哟哟

lincyzj
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 102 個
工控威望: 248 點
下載積分: 6886 分
在線時間: 189(小時)
注冊時間: 2008-08-15
最后登錄: 2025-04-27
查看lincyzj的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-04-02 21:47
        公司有兩個發電機組,一個是100千瓦的,是好多年前買的,后來不夠用了,就買了臺200千瓦的,現在由于設備增加單個發電又不夠用了,不知兩臺發電機能不能并網發電,如果能并的話,是不是注意什么,添加不添加其他設備。
郵箱Lincyzj@163.com
liuxianhua
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 611 個
工控威望: 1067 點
下載積分: 10234 分
在線時間: 572(小時)
注冊時間: 2008-11-19
最后登錄: 2013-02-22
查看liuxianhua的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-04-03 08:36
引用
引用第1樓suuy79于2011-04-02 22:32發表的  :
并網條件:
1、容量相差不能大于1/3,最好一樣
2、電壓級別必須一樣
3、頻率相差率5%
如果可以的話:
.......

頻率相差率5%行嗎?好象應該是0.5%吧?