久久精品成人免费看,国产成人精品免费久久久久,色婷婷久久啪啪一区二区,亚洲中文字幕久久精品无码a,在线精品中文字幕福利视频,日韩精品一区二区三区在线观看人,国产黄色片三级三级,天天摸夜夜添夜夜无码,欧美精品色哟哟

wangsai0501
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 382 個
工控威望: 533 點
下載積分: 1515 分
在線時間: 289(小時)
注冊時間: 2010-04-12
最后登錄: 2025-06-03
查看wangsai0501的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-03-31 08:32
用一交流變壓器把220V變成6.3V再接上整流橋變出來的直流電怎么是70V的呢?
整流橋不就是交流變直流么怎么會把電壓升高了呢?
換了3個好的都是這樣?
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(hswangliqun) 優秀文章
    ysheng9099
    三人行必有吾師
    級別: 工控俠客
    精華主題: 0
    發帖數量: 959 個
    工控威望: 2440 點
    下載積分: 21432 分
    在線時間: 125(小時)
    注冊時間: 2010-10-28
    最后登錄: 2025-06-05
    查看ysheng9099的 主題 / 回貼
    1樓  發表于: 2011-03-31 21:47
    樓主的應該是倍壓整流的結果,正常的高出15%~20%是正常的,尤其是濾波后的電壓,但是高出這么多肯定不正常