久久精品成人免费看,国产成人精品免费久久久久,色婷婷久久啪啪一区二区,亚洲中文字幕久久精品无码a,在线精品中文字幕福利视频,日韩精品一区二区三区在线观看人,国产黄色片三级三级,天天摸夜夜添夜夜无码,欧美精品色哟哟

wxh0734
級別: 論壇版主

精華主題: 5 篇
發帖數量: 669 個
工控威望: 2697 點
下載積分: 4799 分
在線時間: 1457(小時)
注冊時間: 2006-12-04
最后登錄: 2022-12-04
查看wxh0734的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2007-01-25 19:14
我公司有一臺設備用的三菱FX2N-80MR+FX0N-16EX擴展.廠家隨說明書提供源程序,現想修改程序,請問如果我把源程序調出來備份后,要不要執行清除PLC內存,如果PLC內舊的程序沒有刪除,可不可以傳程序
PLC沒有設密碼的,數據線是原裝的SC-09
zyfzxh
級別: 論壇版主

精華主題: 12 篇
發帖數量: 6507 個
工控威望: 7515 點
下載積分: 110281 分
在線時間: 4852(小時)
注冊時間: 2006-08-10
最后登錄: 2025-08-04
查看zyfzxh的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2007-01-25 22:17
首先申明我不是版主,版主也很忙,我來回答一下,你只是單純的修改程式的話是不用清除plc內存,可以連線讀取程式後直接修改再上傳,不過源程式應先備份後在修改